求助:母线槽铜排截面问题
saisisoul
saisisoul Lv.2
2007年09月11日 11:24:59
只看楼主

请教高手:我工地现在确定采购的三相五线制高强封闭型母线槽(CFW)型号CFW-2A-630A和CFW-2A-400A两种额定电流:400A母线槽铜排截面规格:4排4×45+PE排3×45,额定电流:630A母线槽铜排截面规格:4排4×55+PE排3×55,母线槽的铜排截面规格够不够? 谢谢!!!

请教高手:我工地现在确定采购的三相五线制高强封闭型母线槽(CFW)型号CFW-2A-630A和CFW-2A-400A两种
额定电流:400A母线槽铜排截面规格:4排4×45+PE排3×45,
额定电流:630A母线槽铜排截面规格:4排4×55+PE排3×55,
母线槽的铜排截面规格够不够? 谢谢!!!