现有一台30MW发电机需要并网,并网电压是35kV。如果按照经济电流密度选择:I=24000/0.85/1.732/35=465.78A(24000是考虑刨去20%厂用),Ij=0.9。那么选出的截面积为517.535kV典设里只有挂到300的截面呀!难道需要双根300?如果按照长期载流量来选应该单根240就够了吧
35kV典设里只有挂到300的截面呀!难道需要双根300?
如果按照长期载流量来选应该单根240就够了吧
