关于估算柱子截面相关问题
laughing仔
2016年07月18日 10:42:17
只看楼主

我按照轴压比的公式估算了柱子的界面,但发现计算出来的柱子截面尺寸过大。 12层商住楼,我取了中柱,四周的柱距分别为6100,5600,5500,5200. q取15KN/m2,计算出来的根号Ac有900+mm,而实际施工结构图中该柱子的截面尺寸为600*800 为何会相差这么大?求赐教

我按照轴压比的公式估算了柱子的界面,但发现计算出来的柱子截面尺寸过大。
12层商住楼,我取了中柱,四周的柱距分别为6100,5600,5500,5200. q取15KN/m2,计算出来的根号Ac有900+mm,而实际施工结构图中该柱子的截面尺寸为600*800
为何会相差这么大?求赐教
免费打赏
laughing仔
2016年07月18日 10:48:36
2楼
我的计算过程:
N=nAq=12*(11.7/2*10.7/2)*15=11267KN
Nc=1.25*C*B*N=1.25*1.0*1.05*11267=14788KN
Ac=Nc/u*fc=14788*1000/(0.8*19.1)
根号Ac=983mm
回复
求索
2016年07月18日 12:43:26
3楼
你导一下荷载看看是不是一样呀
回复
bukuren
2016年07月18日 13:06:24
4楼
这个是毕业设计算法吧
回复
laughing仔
2016年07月18日 17:38:02
6楼
bukuren 发表于 2016-7-18 13:06 这个是毕业设计算法吧那实际应该怎样估算?
回复
bukuren
2016年07月20日 13:07:05
7楼
估算干嘛,直接建模算就行了啊
回复