塌方处已紧邻人行道边,切下脚也紧挨承台边,不能放坡。基本想法是清理浮土至基岩,坡面风钻打孔,植入钢筋;缺损部位采用C20砼与坡面打平;设三排预应力锚杆,之后挂高强网片,喷射砼。求意见,求指导,求一阵见血 简单有效的方法。
塌方处已紧邻人行道边,切下脚也紧挨承台边,不能放坡。
基本想法是清理浮土至基岩,坡面风钻打孔,植入钢筋;
缺损部位采用C20砼与坡面打平;
设三排预应力锚杆,之后挂高强网片,喷射砼。
求意见,求指导,求一阵见血 简单有效的方法。
2楼
等大神恢复。。。
回复
3楼
既然都到基岩了,在基岩上浇挡土墙至一半高度。墙中留好锚杆位置,以便进行锚杆施工。上部做挂网、留泄水孔。 切断地表水源。
都是杂填土呀。
抛砖引玉,及供参考。
回复
4楼
只是本人想法 在底下用条石砌筑 在用你说的方法做就行了 ok
回复
5楼
锚杆比较有用,钢筋能有什么用呢?加排水管是必须的,要不水排不出去在里面增加侧向压力。
回复
6楼
下部打钢板桩或砼墙,上部植锚回填预留溢水管,
回复
7楼
本帖最后由 ipold 于 2013-7-12 21:26 编辑
个人感觉这个可能是塌方的原因之一额,下雨后水重那流出,一部分水渗透到细石混凝土和土层之间,本来杂质就多,有水流过,里面就被抽空了...而且那个地方塌方是最深的部位,不知道楼主发现没...个人意见~
回复
8楼
上面几个意见都很好,综合一下实施吧,肯定能治得住!
另外7楼说的很有道理,水一定要导流排好!
回复
9楼
综合以上大神方法应该没问题,个人提醒要先快速补坡做简单处理,雨季要防降雨加重塌方
回复
10楼
古今 发表于 2013-7-11 12:01 既然都到基岩了,在基岩上浇挡土墙至一半高度。墙中留好锚杆位置,以便进行锚杆施工。上部做挂网、留泄水孔 …可以,为什么浇到挡土墙一半的高度。
回复
11楼
ipold 发表于 2013-7-12 21:24 个人感觉这个可能是塌方的原因之一额,下雨后水重那流出,一部分水渗透到细石混凝土和土层之间,本来杂质就 …那应该是泄水口吧
回复