施工中遇到砼强度等级不同怎么处理
immunity007008
2013年07月09日 18:08:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 20:51 编辑 如图所示,每一层的砼除了阳台是C30的,这么小的砼量,每次怎么浇呀?如果随同一起打成C25的。会不会出问题?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 20:51 编辑

如图所示,每一层的砼除了阳台是C30的,这么小的砼量,每次怎么浇呀?如果随同一起打成C25的。会不会出问题?
免费打赏
buqingxiao
2013年07月11日 08:46:21
12楼
首先不要私改
二,最好的办法是联系设计院改设计,可以加钢筋,加板厚。
三,实在不行,那就先浇捣阳台,阳台板边50cm内都浇C30以保证阳台板混凝土等级满足设计要求。
回复
zhu525858
2013年07月11日 08:56:38
13楼
要么协商,要么申请全部C30
回复
zhang9262
2013年07月11日 10:06:58
14楼
C45 我们用这个啊
回复
zhx0626
2013年07月11日 10:08:21
15楼
全改C30的需要成本的大哥。。。 财大气粗的除外;比较麻烦的做法就是拦铁丝网 分块打;不行就分上人的和不上人的呗,用C25后配筋强力点,厚度多一点;比较不负责任的做法就是直接全C25,不过可能会出事故,比如上人 承载力 耐久性 和积雪什么的
回复
nb1982
2013年07月11日 10:22:04
16楼
是啊,设计一看就是新手,怎么不考虑现场施工啊
回复
林宝坚尼
2013年07月11日 10:31:01
17楼
能设计变更就变更,如果实在不行,要求设计给出混浇范围,一般相差等级在两个之内,是可以做斜坡的
回复
modixiansheng
2013年07月11日 15:19:56
18楼
神一样的设计。。。
回复
zhao0401
2013年07月11日 16:04:42
19楼
yangjianzhou 发表于 2013-7-10 22:22 设计单位能这样这样设计一定有原因,我认为是建设单位要求减小投资,设计单位才无奈这样做的。其设计理念就 …l临界点至少下浮20%
回复
下雨天打娃
2013年07月12日 11:22:06
20楼
这个不要改留下后浇
回复
尘埃
2013年07月13日 11:27:56
21楼
如果严格按照图纸施工的话就只能先浇筑高标号,在节点周边用铁丝网断开,
不管怎样都是很麻烦,在做施工组织设计的时候应该写到这个施工方法,应该是可以签证措施费吧
实际上很多工地不按图施工,直接就把低标号混凝土浇筑到节点
回复

相关推荐

APP内打开