施工中遇到砼强度等级不同怎么处理
immunity007008
2013年07月09日 18:08:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 20:51 编辑 如图所示,每一层的砼除了阳台是C30的,这么小的砼量,每次怎么浇呀?如果随同一起打成C25的。会不会出问题?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 20:51 编辑

如图所示,每一层的砼除了阳台是C30的,这么小的砼量,每次怎么浇呀?如果随同一起打成C25的。会不会出问题?
免费打赏
zxg224
2013年07月09日 19:14:06
2楼
混泥土量应该也不小的啊,可以施工的,要是麻烦的话咨询一下设计单位,把量比较小的且需要同其他标号高的一同浇注的混泥土统一一下即可
回复
immunity007008
2013年07月10日 09:54:38
3楼
zxg224 发表于 2013-7-9 19:14 混泥土量应该也不小的啊,可以施工的,要是麻烦的话咨询一下设计单位,把量比较小的且需要同其他标号高的一 …我刚看了一下图纸,每层的阳台板大约需要的C25量是4。6方,不到 五方。太少了。
回复
bukuren
2013年07月10日 14:00:55
4楼
阳台属于户外,用C30混凝土最好
回复
jordyzhang
2013年07月10日 14:51:10
5楼
跟设计院的商量一下改了
回复
yuanyeliang
2013年07月10日 15:19:08
6楼
什么设计院,设计的,就不考虑施工方便么
回复
yanyen00
2013年07月10日 15:19:52
7楼
最好不要私自改,沟通一下
回复
alnbr2008
2013年07月10日 15:59:10
8楼
首先不要私改
二,最好的办法是联系设计院改设计,可以加钢筋,加板厚。
三,实在不行,那就先浇捣阳台,阳台板边50cm内都浇C30以保证阳台板混凝土等级满足设计要求。
回复
ipold
2013年07月10日 21:22:40
9楼
这些设计院的,肯定没在施工单位呆过~
回复
yangjianzhou
2013年07月10日 22:22:31
10楼
设计单位能这样这样设计一定有原因,我认为是建设单位要求减小投资,设计单位才无奈这样做的。其设计理念就是建筑物确保安全性的零界点,没有办法在节省了。通常设计的时候人家也不想给自己给施工单位找麻烦。
回复
shixiaosheng
2013年07月10日 22:55:31
11楼
immunity007008 发表于 2013-7-10 09:54 我刚看了一下图纸,每层的阳台板大约需要的C25量是4。6方,不到 五方。太少了。阳台属于户外,用C30混凝土最好