浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。
浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-9 14:41 编辑 hhg2005 发表于 2013-7-9 11:25 1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点 …浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 14:39 浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:版主高人,好像不能这样画,因为浮球他有个“物理动作”,虽然3根线,但只要接2根是因为排水的时候接闭点,蓄水的时候接开点。排水的时候,水位低到一定程度,就断开,水泵就停机了。你这样画,实际情况应该是一直停机。。因为2个点,始终有个点会断开。。我个人理解的,你看看是不。
回复
14楼
关于楼主提出的问题别人有以下看法望大家讨论:
1、浮球开关的接点容量问题,如果直接接到控制回路中要考虑接点的容量和在此容量下频繁动作开关是否满足要求。复杂点的回路都是用这种干接点间接控制的。也属于典型设计吧。
2、浮球开关所提供的干接点所接电压是否应该是市电?浮球开关常年在水中或水汽浓度非常大的环境中工作难免出现漏电等故障,完全可能对人员的安全和设备安全造成危害,建议将浮球开关的干接点接在独立的安全电压或干电池回路中,利用中间继电器来接通市电的控制回路以保证安全。
回复
15楼
呵呵失误了!上边的“别人”应该是“本人”,不好意思了!
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 14:39 浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:我记得浮球开关总是二个分开的,如果是一个,就不好控制了。
回复
17楼
先转了 谢谢 谢谢
回复
18楼
先转了 谢谢 谢谢
回复
19楼
你这图是不是有问题哦???1图中:你打自动 你注意看113和107是连接在一起表示都有点!当你浮球给了信号后!整个回路启动!!你的浮球信号能控制的了他自动关闭嘛?好像控制不了吧? 图2也是!这样!自动你启动了就停不下来了!除非控制旋钮!打到停的位子
回复
20楼
你那图上就是其个增加点的作用!!方便扩展,和给其他的信号来源!其他的没了!!不过220V的控制小心被电打!
回复
21楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 14:39 浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:你这样画,自动时候停机,只能切换选择开关。还有自动起不来机
回复