新手求教个浮球控制箱接线图的问题
hhg2005
hhg2005 Lv.2
2013年07月09日 10:40:34
只看楼主

浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。

浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。

temp1.jpg


temp2.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年07月09日 10:53:45
2楼
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)

其次,浮球开关应该有二付接点吧?一付是开泵,另一付是停泵。
如果只有一付接点,在某一水位高度,泵会频繁启停的?
回复
hhg2005
2013年07月09日 11:21:47
3楼
本帖最后由 hhg2005 于 2013-7-9 11:31 编辑 lingxuct 发表于 2013-7-9 10:53 这图好象有误?SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
回复
hhg2005
2013年07月09日 11:25:56
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 10:53 这图好象有误?SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点,和其中另外一根是闭点。浮球闭合,线路通,开始打水。浮球上去,线路断开,水泵停机。
回复
lingxuct
2013年07月09日 11:28:17
5楼
原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。

如果别的复杂一点的切换开关,错一个点,人家就很难找到毛病了(因为没想到图是错的)。
回复
hhg2005
2013年07月09日 11:38:22
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 11:28 原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。 …那是那是,我们初学者细节不太懂,你不说还真不知道,就拿这个图来说,感觉功能都一样,但是1#图做起来就是简单点,成本也省点,但又怕做出来有问题,纠结啊
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月09日 11:49:36
7楼
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助接点,对于比较复杂的回路,辅助接点不够
2. 中间继电器很便宜,加不加不会影响控制柜的价格,且有8组辅助接点,开闭数可选择,扩展性好
回复
hhg2005
2013年07月09日 11:55:43
8楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-9 11:49 图的问题,版主已经说得很清楚了。我只解释下为啥加中间继电器:1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 …高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是够的,那你的意思是2#图就是多余的吗。
回复
hhg2005
2013年07月09日 11:56:41
9楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-9 11:49 图的问题,版主已经说得很清楚了。我只解释下为啥加中间继电器:1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 …有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月09日 12:10:43
10楼
hhg2005 发表于 2013-7-9 11:56 有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?也不排除这种可能性,或者是为了如果控制柜不能正常工作时,检查问题方便而设的。但我认为主要还是为了扩展,你去看看《常用水泵控制电路图》01D303-3的各种情况:一用一备,相互闭锁,消防联动,液位控制,自动轮换等等
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月09日 12:15:43
11楼
hhg2005 发表于 2013-7-9 11:55 高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是 …单从你这个图上,是可以不要的。但你确信你的控制回路就这么简单,而没有停泵指示、故障指示、自动报警等等辅助功能?
回复

相关推荐

APP内打开