地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑


工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!

现场图片如下:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
lanboy1986123
2013年07月15日 20:40:03
55楼
ruanhh 发表于 2013-7-10 15:56 应该不是配筋的问题吧 这才在建筑初期啊 以后还有很多荷载这个我们院叫拉梁,做这层梁主要是为了调整基础不均匀沉降和调整位移比什么什么的。配筋通常比较大。你这的裂缝会不会是因为两端柱子沉降比较大。而拉梁沉降比较小形成的纵向贯通裂缝?
回复
song1130086459
2013年07月16日 16:43:49
56楼
配筋能否满足要求?还有上面的管什么时候搭建的
回复
gpp28655200
2013年07月16日 20:37:02
57楼
ruanhh 发表于 2013-7-10 15:56 应该不是配筋的问题吧 这才在建筑初期啊 以后还有很多荷载两位前辈值得好好学习啊!!
回复
gpp28655200
2013年07月16日 20:46:00
58楼
气候条件加上商品混凝土养护方面造成的
回复
baichunwang
2013年07月16日 23:45:28
59楼
干了好几年从没碰到过同缝的问题
回复
hnchengbo
2013年07月17日 06:26:59
60楼
路过 学习了
回复
持之于恒
2013年07月17日 10:47:14
61楼
“[求助] 地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因”
楼主说的是“贯通裂缝”此类裂缝一般只有在结构设计不合理的情况才会出现。
商品砼的水灰比大、拌合料多整体和易性差、昼夜温差大、养护不及时不到位引起的收缩变形出现的应该是表层裂缝、不规则微裂缝,宽度<0.2mm内不影响结构安全。
回复
geyixu5210
2013年07月17日 14:00:09
62楼
钢筋裂缝很小,似温度裂缝,应该不影响结构
回复
无意孤行
2013年07月17日 18:41:24
63楼
学习了,很有帮助
回复
tumugongcheng0
2013年07月17日 20:05:51
64楼
养护不好吧!
回复

相关推荐