地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑


工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!

现场图片如下:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
yingsun101
2013年07月18日 09:03:52
65楼
感觉楼主挺专业的
回复
lixingfulj
2013年07月19日 23:34:46
66楼
古今 发表于 2013-7-8 16:42 泵送混凝土的特性就是和易性好,塌落度大。混凝土公司采用了很多种方法来改善和易性,但给干缩变形提供了空 …解释合理到位
回复
yanguangxi
2013年07月30日 05:59:35
67楼
带你去西藏 发表于 2013-7-10 08:31 en 学习了现在商品砼,很多出现裂缝都与工地的养护有关。
回复
zhu525858
2013年07月30日 08:23:40
68楼
yanguangxi 发表于 2013-7-30 05:59 现在商品砼,很多出现裂缝都与工地的养护有关。en 本身质量应该没有太大问题
回复
jsenron
2013年07月30日 08:36:00
69楼
几个可能的原因:
1、湿陷性黄土未处理,下面有水流冲刷时局部掏空;
2、养护不当或高温季节养护时间不够,出现收缩裂缝;
3、支撑刚度不够;
4、混凝土强度未到,上部结构开始施工。
回复
cow1483197491438
2017年01月01日 21:45:20
70楼
12
回复
cow1483326025622
2017年01月02日 11:23:28
73楼
真需要,谢谢分享
回复
qq_1487208303660
2017年02月16日 09:25:16
74楼
后面怎么处理呢
回复
顺风顺水
2017年02月16日 09:34:29
75楼
老问题了,现在肯定已经解决了!
回复
星光听时间
2017年02月16日 10:49:40
76楼
应该是商混的问题,现在商混的粉煤灰掺量太多了
回复

相关推荐

APP内打开