地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑


工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!

现场图片如下:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
竹取物语
2013年07月11日 23:16:38
33楼
这个裂缝从形态上看,是混凝土收缩引起的,温度膨胀和混凝土自身收缩。。。
回复
ggxxll2009
2013年07月12日 08:41:11
34楼
加强养护,尤其是前三天更重要
回复
wgfkby
2013年07月12日 10:10:49
35楼
我提一点看法;你施工的地区在白银,这里的10月分的昼夜温度相差很大,气温干燥,砼浇筑完后因为气温不高,没有很好浇水养护和覆盖,白天气温很高砼水分被蒸发掉,造成砼的收缩产生的裂缝,为什么竹胶板裂缝较多,木模板裂缝少,因为木模板吸水率高于竹胶板,起到了养护作用。请参考
回复
zhangdong5858
2013年07月12日 10:52:00
36楼
一看施工质量就不好!
回复
拓跋博尔闊
2013年07月12日 11:58:18
37楼
养护不够,商混的塌落度没有问题,再小了泵车打不出来。
回复
asdf861002
2013年07月12日 14:24:50
38楼
是不是在回填土上做的砖胎模,如果是那就是回填不密实。看你的地梁也比较大可能存在回填土不密实中间下沉,导致梁拉裂
回复
zhuping720
2013年07月12日 14:57:12
39楼
武汉华威GZY-500型高效全液压桩机转让,证件齐全

价格面议,联系电话13706752645
或QQ:916153901
回复
maohai1108
2013年07月12日 15:01:57
40楼
1、混凝土的干缩性。这与沉降无关。
2、浇筑混凝土后,养护不到位。
此时你应考虑的是整个房子对基础的荷载量问题。
回复
zhouw12345
2013年07月12日 22:08:14
41楼
带你去西藏 发表于 2013-7-10 08:31 en 学习了如果标号大于C30,可能是标号过大,如果不是标号过高,那就是温差引起。
回复
lang1022
2013年07月13日 16:42:51
42楼
养护是否到位呢?