地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月08日 14:19:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑 工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。

本帖最后由 aimei4321 于 2013-7-8 14:34 编辑


工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧 我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!

现场图片如下:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

ruanhh
2013年07月10日 15:59:53
23楼
古今 发表于 2013-7-8 16:42 泵送混凝土的特性就是和易性好,塌落度大。混凝土公司采用了很多种方法来改善和易性,但给干缩变形提供了空 …犀利 帅气 专业
回复
美国
2013年07月10日 16:48:35
24楼
古今 发表于 2013-7-8 16:42 泵送混凝土的特性就是和易性好,塌落度大。混凝土公司采用了很多种方法来改善和易性,但给干缩变形提供了空 …故侧模在不影响表面光洁及完整的前提下宜早拆,随即养护。赞个!!!学习了
回复
yangjianzhou
2013年07月10日 22:06:46
25楼
本帖最后由 yangjianzhou 于 2013-7-10 22:16 编辑

应该是混凝土构件的强度还未能满足上部荷载,下部支持系统稳定性差,为了赶工期,匆匆上部施工,形成的荷载造成的裂缝。我若是该项目的监理方发现此类问题会严肃对待。
回复
fansi123
2013年07月11日 09:00:04
26楼
学习了 ,养护很重要
回复
fansi123
2013年07月11日 09:09:17
27楼
学习了 ,养护很重要
回复
zhang9262
2013年07月11日 10:09:05
28楼
每个行业里 都有这种豆腐渣,你没见过做毁了的压力容器呢
回复
yyjjff100
2013年07月11日 11:20:56
29楼
不知道你说的这个地基是什么地基,出现这个问题不要仅仅限于混凝土这块,综合考虑
回复
arthurswose
2013年07月11日 12:10:46
30楼
1。土体不稳定 2.保护层太厚或者太薄 3.温度收缩 4.钢筋没配够
回复
aaa232232
2013年07月11日 12:56:15
31楼
最好找检测部门检测一下裂缝深度,看看该如何处理。
回复
qiang1350
2013年07月11日 17:49:35
32楼
处理措施呢?期望楼主能更新进展情况