不同容量的变压器,10kV高压侧断路器短路分断能力怎么计算的?
不同容量的变压器,10kV高压侧断路器短路分断能力怎么计算的?
2楼
顶。。我也想知道
回复
3楼
普通真空断路器(1250A)的分断能力一般为31.5KA,够与不够,就需要计算断路器下桩头短路时可能出现的最大短路电流有多大。
这个短路电流是电源侧的阻抗要知道,如所接10KV系统上主变容量知道,主变到本变电所的线路(规格和长度)阻抗可以查设计手册后计算得到,主变以上将它计为无穷大系统,主变的额定电流/阻抗电压%就是主变的最大短路电流,标称电压(10KV)/主变短路电流=主变阻抗,(主变的阻抗电压%按10%估算好了);
主变阻抗+线路阻抗=10KV电源阻抗,标称电压(10KV)/10KV电源阻抗=10KV变电所10KV母线上的二相短路电流,用这个短路电流与断路器的分断能力去比较一下,小于31.5KA就可以。
回复
4楼
变压器高压侧短路分段能力是根据上一级电源的短路容量及到本级的线路长度而定的,与本级变压器无关
回复
5楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-8 15:23 变压器高压侧短路分段能力是根据上一级电源的短路容量及到本级的线路长度而定的,与本级变压器无关上级电源的短路容量如何得知,一般我们是无法知道的,可不可以按无穷大系统来算。至于到本级线路的长度,也是很难通过途径去知悉的。所以,高压侧这个分段能力,有没有简便方法来估算?
回复
6楼
高压侧短路电流与下面变压器无关,必须知道电源侧变压器和过来的线路参数。
如果把高压侧系统按无穷大计算,短路电流也是无穷大!你没法做活了。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2013-7-8 14:28 普通真空断路器(1250A)的分断能力一般为31.5KA,够与不够,就需要计算断路器下桩头短路时可能出现的最大短 …{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
8楼
这个都不知道?说明不够资格搞设计,哈哈。
回复
9楼
学习来看看
回复
10楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-8 15:23 变压器高压侧短路分段能力是根据上一级电源的短路容量及到本级的线路长度而定的,与本级变压器无关楼上正解,高压侧主要看上级电源及线路的参数
回复