rt,我想现实生活中肯定不是养护28天,比如说框架结构,应该是浇捣完第一层之后,大概要多长时间才能浇捣第二层
rt,我想现实生活中肯定不是养护28天,比如说框架结构,应该是浇捣完第一层之后,大概要多长时间才能浇捣第二层
2楼
你问的养护强度其实是想说混凝土强度达到100%需要的时间,混凝土的强度和拆模有关系,与混凝土浇筑周期没有关系。梁、墙、住的侧模只要混凝土的强度保证其表面、棱角不会因拆模而损坏即可拆除,板、梁拱壳、悬挑构件的底模何时能拆模,需要参照混凝土的强度来确定,具体你可以自己翻书找。只要混凝土的强度达到1.2MPa,即可进行上层结构的施工,及模板支撑架的搭设,也就是大概浇筑完混凝土一天以后即可上去施工上一层。
回复
3楼
规范规定,只要混凝土的强度达到1.2MPa,即可进行上层结构的施工。
回复
5楼
强度达到1.2mpa就可以进行上部施工了,拆模时间楼主可以看看施工手册
回复
6楼
强度达到1.2mpa即可上人施工,可以进行柱子纵筋连接,套箍筋和搭设排架等工作,但不可以在刚浇筑的露面较重的材料。详见《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 第7.4.7条
回复
7楼
一般来说,砼浇捣后一两天就可以开始上层模板支撑架的搭设了,只不过注意不能集中堆放钢管和扣件。这时候施工重量主要由下层支撑架承担,随着砼强度的增长,砼框架逐渐可以承担起上层施工荷载,比如28天后,即使是冬天,强度也多会达到100%(极寒地区除外)。此时就可以按照规范拆模相关规定测定试块强度,拆除下层支撑架了。
回复
8楼
第一天浇筑完砼,第二天就开始施工了。开始拆墙板模,5天后拆顶板模。
回复
9楼
ipold 发表于 2013-7-8 14:54 第一天浇筑完砼,第二天就开始施工了。开始拆墙板模,5天后拆顶板模。拆模强度为 大于等于75%砼设计强度
回复
10楼
28天养护为砼的规定标准时间.但达到设计强度75%时可以拆模
回复
11楼
一般都是一天就开始拆墙模
回复
12楼
现实那里会28天,一般7天以后就浇下一层了.这样一个月大概3层左右,在福建一般是这样不知道别的地方了
回复