很多书籍都有说到:照明和动力宜分开不同系统配电。但是并没有明显说明什么负荷算是动力?什么负荷归为照明?对于空调,住宅建筑一般归为照明,大家都知道的,但是对与办公楼,酒店,学校等,却不是很明确。如果是中央空调,那归为动力,分开配电,大家一般都认同,如果办公楼,酒店,学校等建筑只做分体空调,那么这些负荷应该算是照明负荷还是动力负荷?统一配电还是分开配电?
很多书籍都有说到:照明和动力宜分开不同系统配电。
但是并没有明显说明什么负荷算是动力?什么负荷归为照明?
对于空调,住宅建筑一般归为照明,大家都知道的,但是对与办公楼,酒店,学校等,却不是很明确。如果是中央空调,那归为动力,分开配电,大家一般都认同,如果办公楼,酒店,学校等建筑只做分体空调,那么这些负荷应该算是照明负荷还是动力负荷?统一配电还是分开配电?
2楼
主要考虑两个问题:
一、计量;
二、动力负荷启动对于照明负荷的影响
回复
3楼
如果计量无要求,我觉得分体空调不会影响到照明质量,因为单机负荷小,也不可能同时启动,而且如果楼层到房间采用放射式配电,影响就会更小。
回复
4楼
办公等建筑的分体空调配电是可以和照明供电统一配电,毕竟它的启动对照明影响不大
回复
5楼
和照明统一供电即可,如果容量太大,可以单独供电。
此外,电开水器、电热水器、容量不足3kw的非工业用电力用电、容量不足1kw的工业用单相电动机等,都可以算作照明电价用电负荷。
回复
6楼
如果仅为夏季使用,规模较大的办公楼虽为单体空调,但季节性负荷较大,我认为还是分开供电较好,甚至变压器都可单独考虑,如果未明确为季负荷,统一供电也可以吧,对于负荷的分类,航空院编的设计手册上有一个划分.
回复
7楼
个人认为,分体空调用电比较少,可以归到照明负荷里头,对照明不会有太大的影响。
回复
8楼
如果仅为夏季使用,规模较大的办公楼虽为单体空调,但季节性负荷较大,我认为还是分开供电较好,甚至变压器都可单独考虑,如果未明确为季负荷,统一供电也可以吧,对于负荷的分类,航空院编的设计手册上有一个划分.
回复
9楼
果仅为夏季使用,规模较大的办公楼虽为单体空调,但季节性负荷较大,我认为还是分开供电较好,甚至变压器都可单独考虑,如果未明确为季负荷,统一供电也可以吧,对于负荷的分类,航空院编的设计手册上有一个划分.
回复
10楼
认为小功率的空调应该是照明负荷
:lol :lol
回复