电动送风口和自垂百叶风口的区别,能从安装和功能讲解一些吗,谢了
电动送风口和自垂百叶风口的区别,能从安装和功能讲解一些吗,谢了
2楼
分别用在前室和楼梯间,后者通过重力自垂。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-7 07:59 分别用在前室和楼梯间,后者通过重力自垂。我细看了我的图纸,用自垂百叶风口的楼梯间只有两层,用电动送风口的楼层大于两层,是不是在风机开启时控制送风口开启数量,自垂百叶风口的只有两层,不用再进行控制,电动送风口的控制开启的楼层数,我这么理解对不对
回复
4楼
电动送风口只开启本层、上、下层,每层设置。自垂口不需要控制,一般隔层设置。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2013-7-9 07:53 电动送风口只开启本层、上、下层,每层设置。自垂口不需要控制,一般隔层设置。我这的是地下一层地上四层,分别在-1层、1层、3层设置了正压送风口,每层两个。
回复
6楼
wode0418 发表于 2013-7-9 07:57 我这的是地下一层地上四层,分别在-1层、1层、3层设置了正压送风口,每层两个。我再问您一个问题,我这有个楼梯间设置了正压送风,别的楼梯间正压送风都有余压阀,但是这个楼梯间就没有余压阀,我想问一下,未设余压阀的是否有误,还是因没有泄压条件等其他原因未设置余压阀的。
回复
7楼
根据控制方式的不同,选用不同的风口形式:lol:lol
回复
8楼
俗人 发表于 2013-8-12 09:32 根据控制方式的不同,选用不同的风口形式风口形式?什么意思
回复
9楼
wode0418 发表于 2013-8-24 09:56 风口形式?什么意思常闭,常开等
回复
10楼
常闭风口可电控,平时常闭,火灾时开启着火层及其上下各一层共三个送风口,
回复
11楼
自垂式风口需要电源吗
回复