温度为什么总降不下来?
fang-gz
fang-gz Lv.3
2013年07月06日 12:05:20
来自于中央空调
只看楼主

一朋友家的小型中央空调系统,用的是品牌5匹小型风冷冷水机组,末端采用风机盘管。水管总长只有30米左右,机配水泵扬程为13米。在实际的使用中,出入水温度在9/14度时,盘管出风温度也只有22度多,造成室内热交换不好,温度总是降不到,只有28度。想过是系统的水容量不够,热交手不充分,加装了一个储液器,还是不行,是否器内的能量还是抽不出来?急求

2013年07月06日 23:26:42
2楼
估计是太小了,下雨天的时候温度怎么样?
回复
x198455
2013年07月06日 23:39:36
3楼
排气没?我工作的地方也是差不多的问题,同求
回复
fang-gz
2013年07月07日 14:05:58
4楼
求教呀,我朋友说开了一段时间后还出了水流量不足的故障,证明我判断的是对了,是水泵的扬程有问题还是系统水容量不够,如何办呀?大哥大姐们
回复
fang-gz
2013年07月07日 14:08:13
5楼
x198455 发表于 2013-7-6 23:39 排气没?我工作的地方也是差不多的问题,同求 排气了,管内水看起来还是充满的
回复
fang-gz
2013年07月07日 19:19:01
6楼
如果说现在这个情况,水流量不足的话,实际的电流会比额定电流小吗?同时压力会有变化吗?各位大侠帮忙呀。。。。。
回复
zyktmm
2013年07月08日 10:04:09
7楼
风盘的 回 风 没问题吧
回复
qazxswchen
2013年07月08日 11:08:19
8楼
我也遇到这种情况
回复
zyg3465
2013年07月08日 11:59:11
9楼
0.0.0.0.积分法
回复
fang-gz
2013年07月08日 13:12:38
10楼
回风没问题,另我把储液罐的出口置于回水管的下面,是需要放于上面吗?放于下面能把水吸出来吗?
回复
a7457456
2013年07月08日 15:03:21
11楼
做了补水定压没,运行一段时间发现水流量不足不是说明系统漏水了么
回复

相关推荐

APP内打开