本人刚毕业,进入一家消防施工单位。
公司有一栋28层的酒店正在建。昨天现场的施工人员打电话说有根150的消火栓主管以及几根喷淋支管要穿剪力墙还有梁,需要开几个孔。然后业主的意思是说,不准翻弯。怕影响装饰标高。开孔的话偷偷的开,管子装上后再用腻子粉把开孔处抹平。
然后我对照了一下图纸,很多明显要穿剪力墙或者梁的位置都没有画预留套管。反而在3-28层的DN50的喷淋入户管上面都标明了要预留套管。
想请教一下各位前辈,目前这根150的主管要穿梁,图纸没有标明要预留套管,导致现在需要开孔过梁。这应该属于哪一方的责任,或者是属于设计变更?
13楼
这个不能确切的定位是谁的责任,如果非要定位,那就是各方都有责任。
1、你要在梁上走150的管子,你要开219的洞口,水钻的规格尺寸决定。二对于这个结构梁来讲,开这样打的洞口是不允许的,梁内的主筋被切断,存在严重的安全隐患。
2、开100一下的洞口,要根据量的受力原则选择选择三分之一位置,否则也会造成安全隐患,
3、如果一定要开洞,可以做加固措施,粘钢板加固也好、碳纤维加固也好,是必须要做的,特别是大的洞口,否则结构安全不是你能承担的。
至于责任,我是这样认为的:
1、你提供给设计院的设计任务书中是否有说明,保证装饰高度是多少,如果有就是设计院的责任,如果没有就另当别论。还有如果再梁下走管道,那装饰后的高度是否满足本类建筑规范规定的最小净空要求,如果满足了,设计没有责任,如果不满足,设计百分百责任。
2、对于业主方和施工方,责任原因是一样的,在组织施工前,有没有仔细完全的核对施工图纸,按照这种设计施工是否合理,很明显,设计出的预留原则不一致,这就是我们再审图的时候要做的事情,而业主和施工甚至监理方都没有提出来,能逃脱责任吗?
3、至于设计给出的预留套管不一致的问题,要看看是否满足层高要求,更主要的是在梁上即便是留套管,洞口的规格也是有要求的,太大结构专业也是不允许的。
以上仅是个人看法,仅供参考。
回复
14楼
顶楼上回复得详细又全面,结构500的梁理论上不能穿100和150的管,结构不利。
建筑层高3m,500的梁,下面有2.5m,建筑规范控制装饰后最小层高2.2m,吊顶预留50,就是说只有,250走150的喷淋主管,安装的时候控制下,应该还是可以的。
要注意的就是,28层消火栓分高低区,在有消火栓横干管的那两层就一定不能和喷淋管交叉,管位避让不下,能解决就不扯皮,扯起皮来谁都有责任。
回复
15楼
设计穿梁的地方施工的时候跟监理沟通好了后,自己拐一下,我们院出图是控制喷淋不穿剪力墙的
回复
16楼
商业部分层高本身都是3.9 ~4.5 不存在这个影响装饰的问题,和设计院一起跟业主沟通下