本人刚毕业,进入一家消防施工单位。公司有一栋28层的酒店正在建。昨天现场的施工人员打电话说有根150的消火栓主管以及几根喷淋支管要穿剪力墙还有梁,需要开几个孔。然后业主的意思是说,不准翻弯。怕影响装饰标高。开孔的话偷偷的开,管子装上后再用腻子粉把开孔处抹平。然后我对照了一下图纸,很多明显要穿剪力墙或者梁的位置都没有画预留套管。反而在3-28层的DN50的喷淋入户管上面都标明了要预留套管。想请教一下各位前辈,目前这根150的主管要穿梁,图纸没有标明要预留套管,导致现在需要开孔过梁。这应该属于哪一方的责任,或者是属于设计变更?
这个设计、施工都有责任啊。设计因为未设计预留套管,施工这个问题图纸会审时应该把这些问题提出来啊
回复
4楼
责任是一回事,如果要在剪力墙上开洞,最好问下结构,会不会影响安全
回复
5楼
要预留的 设计时这点应该要注意的
回复
6楼
开吧。风管的洞都后开过,何况150的水管。但同一位置最好只开一个洞。若两个,要保持安全距离
回复
7楼
在梁的上下、左右 各中间三分之一处穿,应该比较安全。
回复
8楼
往设计院上推责任,不能后期再梁上打洞,不然梁上出了裂纹,不是你的责任,也是你的责任了。
回复
9楼
gkc1976 发表于 2013-7-6 09:06 这个设计、施工都有责任啊。设计因为未设计预留套管,施工这个问题图纸会审时应该把这些问题提出来啊目前业主同意我们出联系单,开洞,但不认这个费用。前天去了现场,把联系单打好带过去,监理跟业主又改口说等一层结构提前验收完了再开洞。现在是150的洞口1处,80的洞6处。32的洞2处。我们现场的工人说,这个梁是500厚的,开洞的话费用很高,这9个洞最少要用到3000块钱。我们经理又不懂,还以为这个费用跟翻弯的配件费用差不多。
回复
10楼
要和设计单位商量,看结构上能否开洞,设计单位出变更说可以开,再动
回复
11楼
在梁什么部位开啊?这样对主体安全产生影响怎么办?负不了责任啊。最好还是梁下绕
回复
12楼
费用是小事,关键是结构安全;梁上开200以上的洞啊要,设计不验算不出单谁敢?
回复