关于钢筋力学检测中强屈比,屈强比?
leewx
leewx Lv.12
2013年07月05日 21:42:37
只看楼主

请教各位,在施工验收规范中,规定钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度标准值得比值不小于1.25,屈服强度实测值与屈服强度标准值比不大于1.3. 想请教各位这些比值能说明什么,为什么要计算这些比值。 谢谢!

请教各位,在施工验收规范中,规定钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度标准值得比值不小于1.25,屈服强度实测值与屈服强度标准值比不大于1.3. 想请教各位这些比值能说明什么,为什么要计算这些比值。 谢谢!
免费打赏
天柱
2013年07月05日 22:07:03
2楼
遇大地震时,钢筋会超过屈服,规定强屈比>1.25,是防止刚超过屈服,房屋就倒塌。

规定屈强比不超过1.3是为保证破坏顺序与设计的顺序一致,防止无规律的破坏,造成伤亡。
回复
qq_1505033803455
2017年09月10日 17:00:06
3楼
屈标比不超过1.3不是这么解释的,按道理来说花同样的钱买更高强度的钢筋是好事,但是设计是按照标准值来的,这样实际下料会造成超筋梁。
回复