顶楼水压测量满足要求,但是顶楼供水时常不足,什么问题?
shashalala
shashalala Lv.8
2013年07月05日 21:35:30
只看楼主

请教:一栋六层的住宅楼给水,在测量其底楼与顶楼的水压都满足标准,但是住宅楼顶楼还是时常供水不足或者很小,这是为什么?怎么解决这个问题?

请教:
一栋六层的住宅楼给水,在测量其底楼与顶楼的水压都满足标准,但是住宅楼顶楼还是时常供水不足或者很小,这是为什么?怎么解决这个问题?
免费打赏
waterdn
2013年07月06日 09:51:21
2楼
底楼和顶楼的压力是多少呢?在压力正常的情况下,有可能立管管径太小,下层用水量大时管道水头损失过大,导致顶楼水压下降
回复
hjj
2013年07月10日 13:01:14
3楼
立管管径太小了
回复
shashalala
2013年11月11日 22:10:30
4楼
非常感谢,谢谢。。。。