如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?
我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
我现在也不知道到底该怎么取了,差别怎么这么大!!!
麻烦来高手解决!多谢!!!
62楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
63楼
jszxwsw 发表于 2013-7-5 19:58 不得折减,否则你就是毫无职业道德的人,无端浪费业主(国家和任何企业及个人)的资金,罪过堪比大贪污犯; …还有这样的歪理邪说,服了!
回复
64楼
重新学习周期折减系数:可以翻看软件使用手册和规范《高规》4.3.17条及条文说明。
软件手册解释:
《高规》4.3.17:
原理:
越多填充墙,就会使建筑物刚度越大,自振周期也就越小,地震力越大。
但模型输入时并不输入填充墙,所以近似考虑折减系数(假定是砌体,不是砖),放大其刚度、缩短其自振周期。
周期折减系数在计算位移时不起作用,从而保证位移按刚度未放大时计算,偏于保守。
结论:
折减越多,地震力越大,越保守。
不折减,偏不安全。
按填充墙多寡适当调整,少墙时,也可填0.9。
回复
65楼
kkjanson 发表于 2017-6-27 17:48 重新学习周期折减系数:可以翻看软件使用手册和规范《高规》4.3.17条及条文说明。软件手册解释:为什么说周期折减系数在计算位移时不起作用?因为周期折减不改变结构自身特性,只改变地震力。简单比喻,你人站在公交车上,体重是不变的,但是刹车越急,惯性力越大。系数单纯就是为了放大这个惯性(地震)力而生。为了不影响其他计算,只在算惯性(地震)力时,假定你变胖了,其他情况你还是原来的体重。
回复
66楼
好好的资料,学习
回复
67楼
个人觉得还是需要折减的
回复
68楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
69楼
从前到后看了一遍,糊里糊涂的。暂时按pkpm手册上取值吧,取0.85
回复
70楼
周期折减0.65是偏安全的做法仅用于高层,多层一般去0.8就行了