如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?
我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
我现在也不知道到底该怎么取了,差别怎么这么大!!!
麻烦来高手解决!多谢!!!
72楼
kkjanson 发表于 2017-6-27 17:59 为什么说周期折减系数在计算位移时不起作用?因为周期折减不改变结构自身特性,只改变地震力。不完全赞同,体重是一直不变的,计算惯性力时修正的是刚度,刚度和重量两个因素共同影响结构自振周期,所以才有周期折减。在结构分析中,填充墙重量会以附加荷载形式施加,地震作用计算时重力荷载代表值会考虑填充墙重量贡献,同时自振周期计算也会考虑填充墙重量贡献;模型中没有考虑的是填充墙对整体结构的刚度贡献,所以通过周期折减方式进行近似考虑;一般结构自振周期处于反应谱中Tg-5Tg段,为下降段,a1与T1成反比,折减周期后a1值会增大,从而地震作用会放大。
回复
73楼
meng2372 发表于 2017-9-21 10:54 不完全赞同,体重是一直不变的,计算惯性力时修正的是刚度,刚度和重量两个因素共同影响结构自振周期,所 …学习了,带走,谢谢
回复
74楼
meng2372 发表于 2017-9-21 10:54 不完全赞同,体重是一直不变的,计算惯性力时修正的是刚度,刚度和重量两个因素共同影响结构自振周期,所 …学习了,带走,谢谢
回复
75楼
kkjanson 发表于 2017-6-27 17:48 重新学习周期折减系数:可以翻看软件使用手册和规范《高规》4.3.17条及条文说明。软件手册解释:学习了,带走,谢谢
回复
76楼
meng2372 发表于 2017-9-21 10:54 不完全赞同,体重是一直不变的,计算惯性力时修正的是刚度,刚度和重量两个因素共同影响结构自振周期,所 …多谢同行的补充和指正
回复
77楼
学习了,多谢各位大佬
回复
78楼
周期过短时,不要折减,不然跑到上伸段去了。
回复
79楼
感谢楼主分享
回复
80楼
先保守估计取0.7再看层间位移角满不满足。满足就OK,如果不满足看与规范限值差距大不大,
回复