35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?
35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?
2楼
不明白你说的对侧电源是什么意思。除非35kV侧改了小电阻接地,可以考虑降低避雷器的保护水平。
回复
3楼
本帖最后由 frontly 于 2013-7-6 22:11 编辑 tmzxid 发表于 2013-7-5 22:12 不明白你说的对侧电源是什么意思。除非35kV侧改了小电阻接地,可以考虑降低避雷器的保护水平。对侧电源 指的是本站的电源引出侧(即110kV变电站的35kV改为了小电流接地系统了,我这侧的35kV变电站避雷器还需要重新配置吗?)
回复
4楼
避雷器接在什么地方?620里应该可以查到
回复
5楼
糊里糊涂 发表于 2013-7-7 07:59 避雷器接在什么地方?620里应该可以查到620只规定了小电阻接地系统本侧避雷器参数的选配,但对侧系统为小电阻接地时,本侧该如何调整并未做说明,有说本侧也同上一级一起改造的,也有坚持本侧作为独立部分不需要变动的
回复
6楼
本帖最后由 2cu防雷 于 2016-7-1 09:21 编辑
35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?
答案是肯定的
回复