现碰到一问题,中庭10米高空,中间5.3米处需做一夹层,为规划顺利通过,现跟设计院沟通,梁先不做,因为是抽柱,最大跨17米,请问后期如果做纯钢梁的话,梁高一般做多高,跨度这么大,中间是否需要做支撑,急,请大侠们指点!

现碰到一问题,中庭10米高空,中间5.3米处需做一夹层,为规划顺利通过,现跟设计院沟通,梁先不做,因为是抽柱,最大跨17米,请问后期如果做纯钢梁的话,梁高一般做多高,跨度这么大,中间是否需要做支撑,急,请大侠们指点!

QQ图片20130705100210.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年07月05日 13:54:15
2楼
梁高大概900左右,加支撑梁可以小很多,这都不是问题,关键是加这层,原结构受的了吗?
回复
superzl113322
2013年07月30日 08:23:28
3楼
把帖子顶起来
回复
十字弓
2013年10月11日 09:55:39
4楼
我做的10*10m,要500高的梁
回复
钢结构小达人
2013年10月11日 14:54:08
5楼
作支撑好一点吧
回复
1xxxxy
2013年11月11日 11:00:51
6楼
做支撑对空间有影响,荷载已经考虑进去了,钢梁500能做当然最好了,
回复
peng538
2013年11月11日 14:26:16
7楼
节点是预埋还是后锚?
回复
kengjindhef
2013年11月12日 13:01:15
8楼
谢谢楼主的自理哦啊,学校就啊。