一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?
一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。
方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开
方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站
问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?
12楼
学习啦;谢谢
回复
13楼
第二是主流,第一电网故障点多
回复
14楼
我觉得不管哪个吧,小区负荷一般上8000-15000都要加开闭站的或者从附近开闭站接引。然后经开闭站出线回路引至小区各变电所或箱变连起来,但大都开环运行。因为需要双电源的负荷现在基本都在供电末端设有双电源自动切换。高压不设母联,也省了用户多交高压可靠性费用。
回复
15楼
先转了 谢谢 谢谢
回复
16楼
先转了 谢谢 谢谢
回复
17楼
两路市电电源先进开闭站,在开闭站内做高压双电源连锁及保护,再从开闭站出线到个箱变或配电室。这样分段保护,级别区域清楚明了,管理操作简单,维护安全,系统可靠。
回复
18楼
我觉得电力公司不会同意你用第一种方案,因为你的两路高压来自不同的城市变电站,一旦你小区操作失误,两个变电站互联,可不是小事。
即使用环网,也只能使用一个变电站的电源,一般环网只解决线路的可靠性问题。
还是第二种方案好,两路电源,单母线分段运行,楼宇的应急电源靠相邻建筑物低压电源互相支援即可。
回复
19楼
第二种好,双电源进开闭所,在开闭所内进行联络,好处是操作简单
回复
20楼
按现在的电力主管单位要求,先出供电方案协议 再设计。同时 居民和非居民用电 要分别设置