挡土墙砼没有做垫层直接浇筑在土基上可以吗?
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年07月04日 11:41:14
只看楼主

这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题: 1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患? 2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板? 3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?

这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题:
1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患?
2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板?
3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?
免费打赏
wanglixin6181
2013年07月05日 12:05:36
2楼
挡土墙素砼基础厚度并没有明确而严格的规定。本人在设计挡土墙时,素砼基础厚度一般在30~50cm,视墙高而定。像水闸的挡墙,由于需要考虑防渗连接(护坦、消力池底板等),如设置止水,则其厚度不宜过薄。
普通的挡土墙,若地质条件相对较好,也可不设砼基础。如果土基已经经过夯实,可以不设砼垫层。
浆砌块石墙身直接在砼底板上砌筑是可以的,前提是砼面层不宜太光滑,墙身的基石没必要伸入到砼底板内。墙身与底板之间的摩擦系数比底板与地基之间的摩擦系数要大,因此,若挡土墙整体稳定满足要求,则底板上的墙身其稳定性必然满足,无需多虑。墙身要考虑的主要是结构强度,但对墙高不大的挡土墙,这个问题并不突出。
针对这个挡墙,墙高只有2m,素砼基础厚度采用0.2m应该没有问题,既然更改不了,就这样用吧。
额外提示:以本人的经验,浆砌块石挡土墙的施工质量不易控制,人为因素较大。我们一般采用C20砼灌砌块石,虽然造价高一些,但质量上容易保证。仅供参考。
回复
q28555
2013年07月18日 16:39:39
3楼
个人觉得0.2m的砼垫层没有实质性作用,关键是验算是否满足要求,碎石垫层或许比0.2m的砼垫层实用。
回复
南海一头牛
2013年07月20日 13:45:30
4楼
2m高的挡墙,干砌块石都没事。。。我这边山区,4 m 5m高的挡墙,都有干砌的
不过基础都是砂卵石 ,土基没遇到过的
回复
wucheng650323
2013年07月21日 01:58:01
5楼
水工,20年前刚毕业时,做过导流洞施工,因技术问题和监理吵了,完胜,后又搞建筑施工,再后来成了设计师,呵呵,蛮杂的。
回复
hebwi2
2014年05月10日 20:10:49
6楼
没有问题的,2m高垫层基础都多余