关于冷机自身测量的回水温度
4759088
4759088 Lv.2
2013年07月04日 11:00:58
来自于中央空调
只看楼主

有一个二级泵系统,冷机之间无并联,用多个传感器实测集水器处回水温度是11度左右,但是冷机通讯得到冷机测试的回水温度是9度,可能吗?为什么出现这种情况?补充:同时分水器传感器测的温度也比冷机测自己的供水温度高约2度。

有一个二级泵系统,冷机之间无并联,用多个传感器实测集水器处回水温度是11度左右,但是冷机通讯得到冷机测试的回水温度是9度,可能吗?为什么出现这种情况?
补充:同时分水器传感器测的温度也比冷机测自己的供水温度高约2度。
chenjue1986
2013年07月05日 09:43:36
2楼
主机的进出水口侧可以用传感器测试一下。估计主机自带的传感器有问题。
回复
adingkgb
2013年07月05日 10:03:53
3楼
完全可能
首先,二次泵系统在分集水器之间有旁通管,会有浑水现象
另外,如果是较大的分集水器,且当前流量不是很大的情况下,那么分集水器内部的水还会有温度差异存在(这要看集水器的进水管出水管以及温度表的安装位置,温度表的安装位置是否正好处于流动的循环水水流路径)

还有一点要注意,温度表的安装是否规范:直插式的还好,套管式的话,在套管和温度探杆直接是否灌有导热介质(比如铜屑,导热脂或冷冻油)。否则温度会不准或滞后

最直接的就是直接从机组进水口略开一点放水管(一点点就好了),然后把接触式(不是红外的那种)的温度计探头深入放水管,并处于放水的水流中间,3分钟后看看温度(这个温度就是机组的进水温度,也只代表是集水器靠近机组回水管处的温度)
回复
adingkgb
2013年07月05日 10:06:54
4楼
分水器处的温度应该是向二次泵的供水温度(二次泵从分水器抽水)
那么可以直接在二次泵的回水口防水出来测量温度

如果排除温度测量不准的因素,分水器水温高于主机出水温度也是可能的(说明二次环路流量此时大于主机侧的一次环路,积水其中有一部分回水通过旁通管进到分水器,产生浑水后导致分水器供水温度升高)
回复

相关推荐

APP内打开