RT, 配电房的净空有要求么,配电房的地面高度和室外地坪比有要求么。

RT, 配电房的净空有要求么,配电房的地面高度和室外地坪比有要求么。
免费打赏
engineershao
2013年07月04日 08:25:58
2楼
净空高度,得看上出线还是下出线。挖沟和走桥架对净空高度要求不一样。室内地坪得比室外地坪高。
回复
lingxuct
2013年07月04日 09:17:15
3楼
个人意见(不是规范,看对不对):

1、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)
2、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)

说明:设备最高的上平面————母线桥的顶、照明线槽的上盖、上出线的电缆桥架等。
回复
fujunli
2013年07月04日 12:20:13
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 09:17 个人意见(不是规范,看对不对):1、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面; …参照10KV变电所设计规范
回复
lingxuct
2013年07月04日 12:55:29
5楼
fujunli 发表于 2013-7-4 12:20 参照10KV变电所设计规范谁都知道找规范,能比规范数据更大或更好的吗?
回复
开心老爸
2013年07月04日 13:05:37
6楼

1.这本规范对布置规定很详细,很明了
2.也可以差《工业与民用配电设计手册》
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月04日 15:28:24
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 09:17 个人意见(不是规范,看对不对):1、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面; …“室内电缆沟的底不低于室外路面”没有这个要求,也不容易办到,尤其很多室内外电缆沟还是连通的。一般配电室地面高于室外地坪300-600mm,室内电缆沟深一般不少于800mm
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月04日 15:37:02
8楼
常规配电室的净空不少于3.9m(该值可包含不太大的梁),上进线的不少于4.5m。
配电室地面高于室外地坪300-600mm
回复
lingxuct
2013年07月04日 15:51:39
9楼
“很多室内外电缆沟还是连通的。”

室内外之间做斜坡?

“一般配电室地面高于室外地坪300-600mm,室内电缆沟深一般不少于800mm”

为什么配电室地面不能高,为什么室内沟深非到800?
按你的要求,室内地面比室外高600,室内沟深也600不行吗?有什么理由要深到800?
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月04日 16:12:05
10楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 15:51 “很多室内外电缆沟还是连通的。”室内外之间做斜坡?配电室的电缆沟一般在屏后,受屏后空间所限,一般高压柜后为800mm、低压柜后为1000mm。高压柜敷设的电缆少还好点,低压柜出线较多,再考虑到支架层高、与沟底和盖板的距离要求,以及盖板厚度等问题,很少用600mm的电缆沟
回复
lingxuct
2013年07月04日 16:58:29
11楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-4 16:12 配电室的电缆沟一般在屏后,受屏后空间所限,一般高压柜后为800mm、低压柜后为1000mm。高压柜敷设的电缆少 …屏后不小于800是水平(通道)的距离,不是深度要求;沟深加大,地坪同时可以加高!