设计图纸因缺乏沟通产生设计冲突,该是谁的错?
nuannuan941
2013年07月03日 15:48:10
只看楼主

在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。

在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?

1155.jpg

如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。

1156.jpg

这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。

看来互相之间有效的沟通很重要啊,大伙说说,到这地步了,如何挽救?或者说还有的救么?有有过类似经历的前辈不?


1155.jpg


1156.jpg

免费打赏
freesoldier
2013年07月05日 15:20:09
44楼
39楼有道理
回复
iwjh
2013年07月05日 15:25:40
45楼
再次体现了BIM技术的重要性
回复
cgh5123
2013年07月05日 15:28:57
46楼
这种情况的发生是整个项目管理团队的失误
回复
qq961396203
2013年07月05日 15:34:05
47楼
说白了,有些人士不想承担责任,都各自有各自的套路,都认为自己是对的,其实最重要的是沟通
回复
杨俊锋
2013年07月05日 15:34:39
48楼
这种现象非常常见,这笔费用一般由业主承担,因为国美3D设计不多,平面设计过程中难免遇到各种设计打架的现象,在设计的指导下,合理的避让是施工正常进行下去的必然措施。我们结算一般按照蓝图+现场签证模式。费用自然是业主承担。但是业主是否向设计索赔已经不在施工方考虑范围内,因为那是他们之间的合同关系。与施工方有合同关系的只有甲方。
回复
段海龙
2013年07月05日 16:08:10
49楼
一样的,我们这的地下车库管线也是这样,到处是标高冲突的,除了风道不改外,别的有压管线施工是避让已建管线,完了画竣工图,按竣工图结算
回复
wflyayatulei
2013年07月05日 16:56:31
50楼
streetwz 发表于 2013-7-5 10:00 甲方设计部审图的时候应该发现这些问题啊我的错我的错我的错我的错我的错
回复
clf121386446
2013年07月05日 16:56:39
51楼
甲方设计部审图的时候应该发现这些问题,各个部门单位相互配合
回复
clf121386446
2013年07月05日 16:57:21
52楼
00000000000000000
回复
wkzhao
2013年07月05日 16:58:17
53楼
要由第三者评判。
回复

相关推荐