请问师傅们如何区分视液镜是满氟还是没氟
wuweixiaochun
2013年07月03日 15:39:34
来自于制冷技术
只看楼主

有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?

有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?
免费打赏
killzx99
2013年07月03日 16:43:45
2楼
正常液体应该是满液状态
如果有大量气泡应该是缺氟
楼下补充~
回复
adingkgb
2013年07月05日 10:15:40
3楼
有时候,完全的满视镜,因为一点气泡也没有,确实看不到制冷剂的流动感觉,看上去像空视镜一样。

谈谈我自己的经验,共楼主参考
1.满液的话,虽然看不到流动感,但对光线的折射与空视镜还是有所不同的,用手电照着,并换着角度观察,还是会发现与空视镜的区别的(当然这个要经常多看,多于空视镜时进行比较,掌握经验了就好了,靠文字我很难描述,我小时候语文科室体育老师教的:lol)
2.至于观察机组启动时和停机时,此时就算正常运行时视镜满液的机组,有时也会有起泡出现,这就可以提示了
回复
adingkgb
2013年07月05日 10:19:18
4楼
当然,如果完全没氟利昂的话,一来制冷效果有影响(冷凝过冷度,回气过热度也都能帮助判断)
另外,如果有高压储液器的话,通过排摸储液器的冷温感的分界线,可以大致判断储液器内的液位(当然不是所有机组都有这个条件可以摸的)
或者,完全没氟利昂的机组,在节流阀处可能会有特别明显的气流声(和液体流动声还是有区别的)
回复
lu0635yang
2013年07月05日 23:33:32
5楼
进来学习一下
回复
killzx99
2013年07月08日 16:01:54
6楼
我之前也是看不出来满氟和没氟
这下学习了
回复
yfln_518910
2013年07月09日 12:41:43
7楼
在现场也看过几个比泽尔的机组,正常运行中从视液镜(供液管路)中观察一段时间基本都能看到一些小的起泡现象,并不是完全没有泡的。
回复
hyy-nuantongwudi
2013年07月09日 17:56:17
8楼

学习中啊
回复
zhaoning1004
2013年07月09日 21:26:18
9楼
看视液镜翻不翻泡啊
回复
guo060899
2013年08月30日 21:18:33
10楼
没氟能看出来,满氟的话不好看,静止的、集中精力看视镜的内壁有变化。
回复
jzy-890418
2013年09月24日 11:05:17
11楼
同意adingkgb 楼主观点
回复

相关推荐