采暖外线设计问题
zhangting206314159
2013年07月03日 15:13:48
来自于采暖供热
只看楼主

想请假一下大家,我在室外供暖管道布置时,管径为350的架空管道,供回水95/70,设计固定支架距离为100米,选用补偿量为200mm的波纹补偿器,合适不?希望大家赐教,急用啊!

想请假一下大家,我在室外供暖管道布置时,管径为350的架空管道,供回水95/70,设计固定支架距离为100米,选用补偿量为200mm的波纹补偿器,合适不?希望大家赐教,急用啊!
免费打赏
zhangting206314159
2013年07月03日 15:19:50
2楼
想补充个问题啊,在选用补偿器的时候,是选用约束型,还是无约束型。对于这种情况是采用补偿器好,还是方形伸缩器,有哪位大侠给提点意见不?
回复
niaobushengdan
2013年07月03日 17:49:30
3楼
是二级网吧,不建议安装补偿器,采用全放开无补偿完全可以
回复
wltzhch007
2013年07月08日 10:14:43
4楼
应尽量采用自然补偿,如果用补偿器,200mm应该够,无约束要好一些。
回复
我就一个角
2013年07月09日 09:58:54
5楼
尽量选用Z型L型方型自然补偿,两固定支架间若为直线管路则根据计算确定补偿量,如果选用补偿器无约束的选型安装都简单
回复
lichao1641
2013年07月11日 14:32:35
6楼
这个还真不知道呢
回复
ztsy206314159
2013年07月30日 11:25:32
7楼
谢谢,各位的意见啊
回复
寒冬
2013年07月31日 12:47:17
9楼
如果空间有位置的话,建议还是使用方形补偿器,使用安全保险,波纹补偿维修保养挺麻烦的,可以查一下相关设计钢管温度、米伸长量。
回复
fizza123
2013年08月02日 08:00:00
10楼
原来补偿器还有约束性和无约束性啊
回复