给排水外线施工图设计说明
ftxiaoke
ftxiaoke Lv.7
2006年04月29日 13:24:54
只看楼主

给排水外线施工图设计说明一.设计依据1. 建设单位提供的本工程用地红线附近的有关市政资料;2. 总图专业提供的总平面布置图及竖向图;3. 已完成的单体施工图设计;4. 国家现行设计规范、规程及技术措施。二.设计范围1. 红线内的室外给排水、消防管道及构筑物。2. 本工程室外园林浇洒由园林设计公司负责设计,当给排水管道接自我院提供的设计管网时,应将给水接管点的位置、管径及用水量提供我院,并经我院复核后方可接出;排水接管点应符合我院提供的排水设计管网所给出的标高及管径。

给排水外线施工图设计说明
一.设计依据
1. 建设单位提供的本工程用地红线附近的有关市政资料;
2. 总图专业提供的总平面布置图及竖向图;
3. 已完成的单体施工图设计;
4. 国家现行设计规范、规程及技术措施。

二.设计范围
1. 红线内的室外给排水、消防管道及构筑物。
2. 本工程室外园林浇洒由园林设计公司负责设计,当给排水管道接自我院提供的设计管网时,应将给水接管点的位置、管径及用水量提供我院,并经我院复核后方可接出;排水接管点应符合我院提供的排水设计管网所给出的标高及管径。
3. 本工程红线内的最后一个污水、雨水检查井至市政污水、雨水检查井之间的管道;水表井至市政自来水接管点之间的管道均由相关市政部门设计及施工。

三.给水部分
1. 管道系统
1)本工程给水管网与市政给水管网接管点的位置是由____提供的。若所注位置与现场实际情况不符,则以现场为准。
2)本工程从____和____的市政给水管网上分别接入____的给水引入管各一根,经水表计量后在红线内连通形成双向供水。市政给水压力为____MPa。
3)给水系统的分区________。
4)红线内市政给水管道为生活和室外消防合用管道。
2. 管道与阀门
1)生活给水管DN<100mm采用内筋嵌入式钢塑复合管,卡环连接;DN≥100mm采用球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。管道工作压力为____MPa。管材、配件应为同一厂家的配套产品。消防给水管采用热镀锌钢管,DN<100mm丝接;DN≥100mm卡箍或法兰连接。
2)阀门:DN≤50mm采用铜截止阀;DN>50mm者采用闸阀或蝶阀。工作压力应与管材工作压力一致。
3. 管道敷设
1)给水管最小埋深自管顶起不小于____m。
2)给水管道与其他管道交叉时,应与其他管道配合施工。给水管宜敷设在排水管上面,且接口不应重叠;当不可避免在排水管道下面敷设时,必须加设套管,套管长度为交叉点两侧各2m。
3)当管道利用承插口偏转调整弯转角度时,其最大偏转角不得大于1°。
4. 管道基础
未经扰动的原状土层实行夯实;回填土地段做300mm厚灰土垫层;岩石和多石地段做150mm厚砂垫层;软泥土则应更换土质。
5. 管道防腐
埋地敷设的给水铸铁管及热镀锌钢管,管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道。
6. 管道试压及冲洗
1)管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。消防管道的试验压力应符合建筑内要求。
2)给水管道竣工后,必须对管道进行冲洗。

四.排水部分
1.管道系统
1)本工程雨、污水管网与市政雨、污水管网接管点的位置是由____提供的,若所注位置与实际情况不符,则以现场为准。
2)本工程采用雨、污分流制管道系统。
2.管材和接口
1)雨、污水管均采用钢筋混凝土管,钢丝网水泥砂浆抹带接口。当管道敷设在施工过程中已扰动过的地基上时,或开槽后发现地基较弱可能产生不均匀沉陷处则应采用预制钢筋混凝土套环沥青砂接口,见给水排水标准图集。
3.管道敷设
1)排水管不得出现无坡或倒坡敷设。
2)两检查井之间的管段坡度应一致,如特殊情况需变坡度时,下游管段坡度不应小于上游管段坡度。
3)排水管落差(跌水水头)大于1.0m时,应采用跌水井。
4)雨水口与检查井的连接管埋深不小于1.0m,管径为DN300,坡度不小于1%。
5)排水管道水流转角不应小于90°,当管径小于DN300且跌水高度大于0.3m时,可不受此限。
4.管道基础
1)当管顶覆土厚度小于等于2.5m时,采用135°混凝土条形基础;当管顶覆土厚度小于等于4.0m时,采用180°混凝土条形基础。
2)当排水管敷设在回填土区时,排水管基槽土应全部翻夯,分层夯实,压实系数≥0.96。
5.管槽回填
1)管沟不允许带水回填,回填土中不应含砖头石块及其它硬物。
2)沟槽回填土应分层夯实。管道接口不得被扰动。从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填。

五.给排水构筑物
1.本工程所有给排水构筑物均应按国家现行给水排水标准图集施工。详见标准图目录。
2.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m,距路边不应大于2m,间距不应超过120m,距建筑单体水泵接合器的距离不应大于40m。
3.设于道路上的检查井采用内径为1.0m的砖砌检查井、重型铸铁井盖和井座,其它位置的检查井采用内径为0.7m砖砌检查井、轻型铸铁井盖和井座。
4.有路边石路面采用边沟式雨水口;无路边石路面采用平箅式雨水口。雨水口箅面应比附近地面低40mm。

六.其他
1.图中所注标高:给水管及其他压力流管道为管中心标高;排水管和其他重力流管道为管内底标高。
2.图中所注尺寸:除距离、管长、标高以米计外,其余均以毫米计。
3.给排水管道施工及验收应执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002。

由于仓促,可能有疏漏,请批评指正!!!
mygps888
2006年04月29日 13:35:51
2楼
2)给水管道与其他管道交叉时,应与其他管道配合施工。给水管宜敷设在排水管上面,且接口不应重叠;当不可避免在排水管道下面敷设时,必须加设套管,套管长度为交叉点两侧各2m。





规范规定套管长度为交叉点两侧3m。
回复
ftxiaoke
2006年04月30日 11:22:01
3楼
楼上的兄弟能说出出处吗,让我学习一下 !
回复
ftxiaoke
2006年06月07日 23:42:10
4楼
看一下这个外线说明还有什么问题吗????
回复
pzhwutom
2006年06月08日 08:17:51
5楼
怎么把设计规范超来啊.其实,有些是不用写的,只要你按照规范做就行了.比如:室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m,距路边不应大于2m,间距不应超过120m,距建筑单体水泵接合器的距离不应大于40m。
回复
ftxiaoke
2006年06月08日 08:40:02
6楼
多谢楼上的,那么把这条去掉!
大家帮看看还需要那些内容呢???
回复
skyfree
2006年06月09日 12:21:07
7楼
要把所有的规范和规程列出来!~~~

建筑物的性质和高度!~~~~~~~~~~~

回复
dafeng2
2007年02月27日 10:55:18
8楼
不错,鼓励鼓励
回复
yp111163
2008年08月03日 16:06:08
9楼
要把所有的规范和规程列出来!~~~

建筑物的性质和高度!~~~~~~~~~~~:victory:
回复

相关推荐