请教各位前辈,基岩高低起伏,有的地方桩基才打了几米就到了嵌岩深度了,再往下打就非常难打了,怎么办?有没有要求桩长最短不能小于多少?
请教各位前辈,基岩高低起伏,有的地方桩基才打了几米就到了嵌岩深度了,再往下打就非常难打了,怎么办?有没有要求桩长最短不能小于多少?
2楼
设计上没有什么最短桩长,只要反力指标大于设计指标就可以了。规范也是考虑了这些问题,所以就有“柱桩、嵌岩桩、摩擦桩”之分;至于嵌岩深度h,只要满足规范要求就可以了。遇到岩石强度很高的状态,再打深也无益(因为有的岩石强度远大于设计混凝土强度,不能用高强度的整体岩石来换低强度的混凝土吧)。
回复
3楼
版主说得很对,不过在地质比较复杂的地方在施工过程中,还要多留意一下碰到的会不会是孤石...
回复
4楼
我院规定,像你这种情况应该入岩三倍的桩径
回复
5楼
溶洞地区较复杂,需综合判别
回复
6楼
我在设计中碰到这种情况,如果桩太短,比如2米以下,可能会考虑改为嵌岩的扩大基础,基础底与基岩间植入锚栓筋加强连接。还有提醒注意规范对桩有柔性和刚性两种分类,桩的内力计算是不同的。
回复
7楼
桩基地表就是基岩,若达到中风化岩层了,有三倍桩径即可。
回复
8楼
旭日东升 发表于 2013-7-3 13:31 设计上没有什么最短桩长,只要反力指标大于设计指标就可以了。规范也是考虑了这些问题,所以就有“柱桩、嵌 …“因为有的岩石强度远大于设计混凝土强度,不能用高强度的整体岩石来换低强度的混凝土吧”,学习了!!
回复
9楼
cyl_12345 发表于 2013-7-5 16:51 我在设计中碰到这种情况,如果桩太短,比如2米以下,可能会考虑改为嵌岩的扩大基础,基础底与基岩间植入锚栓 …“可能会考虑改为嵌岩的扩大基础,基础底与基岩间植入锚栓筋加强连接。”——呵呵,学习了。不过关于柔性、刚性之分,我浏览了一下规范,没看到。
回复
10楼
找设计院来看看!一般要是嵌岩桩的话!嵌入基岩3--4倍桩径就差不多了~~
回复
11楼
理论上没有要求,但应探明基岩的层高,有效连续厚度应大于3米或3D
回复