请教:砖混结构按《抗震规范》7.1.3,层高不应大于3.6米,建立模型时底层从基础顶算起已经超过3.6米,且假定地面非刚性,这种情况算是超标吗?

请教:砖混结构按《抗震规范》7.1.3,层高不应大于3.6米,建立模型时底层从基础顶算起已经超过3.6米,且假定地面非刚性,这种情况算是超标吗?

1189411810522.jpg

免费打赏
gl19800624
2008年06月10日 23:43:46
22楼
不是基础顶算...层高超了3.6米就是违反抗规,虽然不是大字强规,但也不是楼上有位说的不宜,真汗...构造措施有2米加设置GZ,可是外墙门窗那么多,实际工程做不到!还是在方案阶段参与建筑专业的协商,要么换结构形式,要么降低层高,在顶层只能做适度的突破.
各位院的总工似乎愚不可及,我觉得是认识问题,仅仅PKPM只是设计的辅助工具,关键还是结构方案和概念理论.其实,比如就是个建筑外的装饰框架,各位能否做的最合理?这需要经验和方案,你的做法,图纸拿出去别叫施工单位笑话就不错了.我院总工审图也不扣细节,重视结构说明,这可不是只会看标点符号,呵呵.
回复
chc19791102
2008年10月05日 09:45:34
23楼
总工审图主要把握大的结构原则就行,对于一些细节问题应由设计和复合人把关即可