请教:砖混结构按《抗震规范》7.1.3,层高不应大于3.6米,建立模型时底层从基础顶算起已经超过3.6米,且假定地面非刚性,这种情况算是超标吗?

请教:砖混结构按《抗震规范》7.1.3,层高不应大于3.6米,建立模型时底层从基础顶算起已经超过3.6米,且假定地面非刚性,这种情况算是超标吗?

1189411810522.jpg

免费打赏
sundragon
2007年09月17日 15:01:33
12楼
八度区,单层,高4.2米可以吗?9*6米的平房,在四角和中间设构造柱。
回复
liuhs0011
2007年09月17日 15:41:24
13楼
只要墙体稳定验算够了,加强一下应该可以满足要求了
回复
mqls
2007年09月18日 08:54:29
14楼
要分清规范的用词,规范讲层高不超过3.6米,不是讲计算高度3.6米。
回复
tdwangxiang
2007年09月18日 10:00:19
15楼


八度区怎么不做框架的啊
回复
熊猫聊神
2007年09月18日 13:08:06
16楼
不算,我计算层高都4.2米了,也没事
回复
teyjzy_yl
2007年09月18日 13:39:40
17楼

在现行国标抗震规范中,对单层砖平房没有规定。TB10040-93规定:单层砖房建筑高度(自室外地面至屋面板或屋架下弦底)6度和7度时不宜大于4.5m,8度时不宜大于4.2m,9度时不宜大于4.0m。
回复
xm3212539
2007年09月18日 17:13:20
18楼
在六度区,砌体结构层高不超过4.5米,墙体稳定验算能通过就可以了吗?
回复
xrfjp6982
2007年09月18日 17:16:13
19楼
《房屋建筑抗震设计常见问题解答》

7.13 GB50011 规范7.1.3 条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重
房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变电
室,虽然总层数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于
3.6m 时应如何处理?
GB50011 抗震规范中有关砌体承重房屋的层高规定,主要针对一
般民用建筑。对于层数远小于表7.1.2 的工业建筑及附属房屋,因工
艺要求需要层高大于3.6m 时,可根据具体情况采取如增加墙厚度、
增设壁柱、圈梁、提高材料强度等级等措施来实现,同时应满足有关
规范和规程的要求。
回复
wyr-204
2007年09月18日 17:34:07
20楼


我们的总工更是厉害啊,专业设计上还不如一个新来的,PKPM根本不知道是何物??审图只会看看标点符号,现在主管员工档案户籍........!!!!!牛吧,你们是不是FU了!
回复
xuyongne
2007年09月18日 23:31:26
21楼
别指望所谓的总工帮你把握设计,设计要靠自己,校审的人顶多给你个保护伞二也!