大家看看这样做对吗
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年07月02日 14:08:36
只看楼主

刚做完,师傅说这是错的!因为没有做到“末端切换”,我认为这样没有什么不妥啊,都在一栋建筑物内距离不过5米。难道这个转换开关必须要设置在消防泵控制箱的旁边上端??

刚做完,师傅说这是错的!因为没有做到“末端切换”,我认为这样没有什么不妥啊,都在一栋建筑物内距离不过5米。难道这个转换开关必须要设置在消防泵控制箱的旁边上端??

免费打赏
hanzhg54
2013年07月02日 22:25:26
12楼
rk5707 发表于 2013-7-2 19:51 难道要这样???你这个是大错特错了。
回复
rk5707
2013年07月02日 22:26:25
13楼
hanzhg54 发表于 2013-7-2 22:25 你这个是大错特错了。总的说说为什么啊??
回复
wangzhyhh
2013年07月03日 08:31:39
14楼
发电机出口没有独立的开关
回复
wangzhyhh
2013年07月03日 08:35:15
15楼
发电机作为一个独立电源,应该有自己的出口断路器,由发电机自身控制系统控制,如果直接带负载很容易在没有完全启动的情况下,造成启动不成功,而失去作用。
回复
xinxirong
2013年07月03日 08:42:29
16楼
消防设备应该用专线,未端切换,除非条件不允许。
你可以把双电源切换箱放到消防泵房,其它负荷切非,应该可以通过。
回复
cxz1417
2013年07月03日 09:06:04
17楼
我也觉得末端切换应该是放在消防控制箱后面,用一个双电源切换开关。前面两路电直接送到消防控制箱
回复
hyp198488
2013年07月03日 09:25:40
18楼
要求不严的地区是可行的。但消防验收时,柜内只有一路电源,该路电缆回路的空气开关、电缆一旦有问题怎么办?风险要分散。
回复
yrr_200
2013年07月03日 09:48:40
19楼
泵房内要求消防泵末端双切,但是如果是没有专用的设备房的,我们这边是允许用一个双切箱放射式供电给多台消防设备的,比如多台屋顶风机
回复
lzg523314
2013年07月03日 10:04:10
20楼
当然不行!消防设备必须实行“双电源末端切换”,目的在于避免其中一台消防设备的应急电源出现烧毁等问题后,不影响其他消防设备的应急电源供应。否则的话,如果主应急线烧毁,那么整个消防设备的应急电源全部瘫痪。
回复
rk5707
2013年07月03日 10:31:41
21楼
情况有所变化!
我咨询了厂家,厂家大人说:这个工程业主定了两台消防泵,一台由市电带,另外一台是柴油机消防泵。当市电出现故障时,另外一台柴油机消防泵会自行启动,用柴油机带动消防泵工作。这样,我只要给那个用市电的消防泵二级负荷就行。
这个末端切换就是 柴油机消防泵和市电消防泵两个的切换。。

这个看似很合理!我该怎么做!!???:)
回复

相关推荐

APP内打开