刚做完,师傅说这是错的!因为没有做到“末端切换”,我认为这样没有什么不妥啊,都在一栋建筑物内距离不过5米。难道这个转换开关必须要设置在消防泵控制箱的旁边上端??
刚做完,师傅说这是错的!因为没有做到“末端切换”,我认为这样没有什么不妥啊,都在一栋建筑物内距离不过5米。难道这个转换开关必须要设置在消防泵控制箱的旁边上端??
2楼
没问题,常用都这么做。
除非你这里面有一级负荷中特别重要的负荷
回复
3楼
这是史大姑娘
回复
4楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-2 15:04 这是史大姑娘哦!!我就和林妹妹熟,史妹妹不熟。你喜欢史大估量?
回复
5楼
rk5707 发表于 2013-7-2 15:05 哦!!我就和林妹妹熟,史妹妹不熟。你喜欢史大估量?从图上看没有问题。
回复
6楼
xzg009 发表于 2013-7-2 17:20 从图上看没有问题。实际上也没有什么问题!!
回复
7楼
谁说说,我那什么拯救我的师傅!!怎么就让他认为我的是对的!:lol
回复
8楼
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
9楼
难道要这样???
回复
10楼
你是不是我最疼爱的论坛?你什么不说话,在我需要你的时候,你却沉默不说...............
:'(:'(
回复
11楼
我也觉得没什么问题
回复