多层内走廊60米,两边有外窗面积足够,是否考虑排烟?
shjy200404
shjy200404 Lv.12
2013年07月02日 10:57:55
来自于通风排烟
只看楼主

多层内走廊60米,两边有外窗面积足够,是否考虑排烟?因为长度正好是60米,有人说可以不做排烟,有人说是公共建筑还是需要做排烟,请大家发表一下意见。

多层内走廊60米,两边有外窗面积足够,是否考虑排烟?因为长度正好是60米,有人说可以不做排烟,有人说是公共建筑还是需要做排烟,请大家发表一下意见。

QQ截图20130702105617.png

胡小二
2013年07月03日 00:32:29
2楼
按规范,应该满足自然通风条件,可以不做机械排烟
回复
gzh6308
2013年07月03日 17:02:11
3楼
不大于60米,如果开窗面积满足规范要求可自然排烟,不需机械排烟。但开窗面积并不是全部窗面积,而是可开启扇的窗面积。
回复
irozoe
2013年07月03日 17:11:21
4楼
:o:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
kf-6686246
2013年07月04日 12:12:51
5楼
可以不做!技术措施上有说明滴!!!可以省事儿啦,但是有些消防支队、审图公司不认可,最好实现沟通一下。
回复
zhouy2007
2013年07月09日 09:39:30
6楼
高规中一类建筑超过60米的有自然通风的走道是一定要做的,你这个如果不是一类建筑,不属于内走道,可以不做。仔细看看规范,很容易的。
回复
云飘飘
2013年07月10日 09:42:49
7楼
不超过60米、外开窗面积符合要求就不要做。
回复
jiangsl20130705
2013年07月15日 13:12:13
8楼
按规范不用做,但你这建筑卡的也太准了点吧,就在分界点上