看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。

看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。
免费打赏
hyp1962
2013年11月25日 16:11:32
12楼
新版构造手册将吊环直锚段长度改为20d,但个人认为执行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条就可以了。
回复
chchy2008
2014年01月28日 21:07:11
13楼
谢谢楼主分享
回复
chchy2008
2014年02月08日 14:37:35
14楼
谢谢楼主分享
回复
设计小兵
2014年02月09日 16:13:57
15楼
个人觉得人防门的吊钩强度富余度大,实际应该不需那么大直径的钢筋,按此折算锚固长度应能满足规范要求
回复
hyp1962
2014年02月09日 20:20:23
16楼
xpy1101 发表于 2014-2-9 16:13 个人觉得人防门的吊钩强度富余度大,实际应该不需那么大直径的钢筋,按此折算锚固长度应能满足规范要求有些人防门的重量还是满大的,对于这些比较重的人防门吊钩的强度富余度是不多的。
回复
abc987517506
2014年12月14日 10:28:49
17楼
这样算不够厚。
回复
设计小兵
2014年12月14日 11:53:36
18楼
本帖最后由 xpy1101 于 2014-12-14 11:55 编辑

吊环不属于普通的单向锚固,因其两端都锚固在人防板内部,是否两端总锚固长度(包括直锚段)满足要求就行了呢?
吊环受拉计算时,一个吊环可按两个断面设计
回复
huajiangbeishang
2015年03月24日 17:11:39
19楼
我们施工图的审查不管要标出锚固长度,还要在其两侧附加上一定的箍筋。
回复
hyp1962
2015年03月25日 11:22:44
20楼
huajiangbeishang 发表于 2015-3-24 17:11 我们施工图的审查不管要标出锚固长度,还要在其两侧附加上一定的箍筋。对于吊钩而言,还有附加短钢筋的锚固措施。
回复
布丁鱼
2016年01月20日 16:34:28
21楼
楼板基本很难满足锚固长度,至少要0.6Lab,一般18d,很难搞