看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。