吊钩的锚固问题?!
hyp1962
hyp1962 Lv.17
2013年07月01日 23:00:57
只看楼主

看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。

看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。
无间道
2013年07月02日 05:48:24
2楼
对于吊钩宜设在梁上,因为板是不能承担集中荷载的。这样锚固问题就可以解决了。
回复
hyp1962
2013年07月08日 10:05:36
3楼
无间道 发表于 2013-7-2 05:48 对于吊钩宜设在梁上,因为板是不能承担集中荷载的。这样锚固问题就可以解决了。问题是标准图中的吊钩就锚固在250厚的顶板内???
回复
xiongxian19890928
2013年07月08日 17:21:51
4楼
我们做人防门设计时一般人防门都会在上面做道暗梁。
回复
hyp1962
2013年07月08日 22:04:50
5楼
xiongxian198909 发表于 2013-7-8 17:21 我们做人防门设计时一般人防门都会在上面做道暗梁。暗梁的截面高度与板厚相同,似乎还是无法满足锚固要求?!
回复
qjl110406a
2013年07月10日 16:23:57
6楼
路过学习了
回复
syqhus
2013年07月10日 16:34:19
7楼
不够锚固长度就弯折啊,然后弯折的部分与纵筋贴面焊
回复
hyp1962
2013年07月12日 12:28:09
8楼
syqhus 发表于 2013-7-10 16:34 不够锚固长度就弯折啊,然后弯折的部分与纵筋贴面焊弯折锚固也需要满足直锚段长度0.6La要求的。
回复
syqhus
2013年07月15日 16:14:41
9楼
满足不了0.6la就穿混凝土梁后在上面加钢板锚焊。
回复
hyp1962
2013年07月15日 21:23:39
10楼
syqhus 发表于 2013-7-15 16:14 满足不了0.6la就穿混凝土梁后在上面加钢板锚焊。呵呵,什么招都想出来了!关键是要知道应该怎样锚固才符合规范要求。
回复
老v马v识v图
2013年08月28日 22:28:45
11楼
路过,没做过人防,了解 一下!
回复

相关推荐

APP内打开