中央空调低压底,膨胀阀结冰是怎么回事
yuanlairuciluohua
2013年07月01日 18:37:50
来自于制冷技术
只看楼主

今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下

今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
q1456375672
2013年07月01日 22:09:39
2楼
我也新手我不清楚,你可以去给力暖通群问问王工。Q群号 224827254
回复
wjs471574050
2013年07月01日 22:14:28
3楼
膨胀阀堵了
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月01日 22:57:12
4楼
wjs471574050 发表于 2013-7-1 22:14 膨胀阀堵了我拆的时候没有动阀就是换了压缩机,阀前面还有干燥过滤器,您看会不会是冰堵
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月01日 22:59:16
5楼
wjs471574050 发表于 2013-7-1 22:14 膨胀阀堵了换上的压缩机放在仓库有一年多了
回复
wealthup
2013年07月01日 23:46:00
6楼
R22的,什么机型?换热介质是水?
回复
wjs471574050
2013年07月02日 09:03:39
7楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-1 22:57 我拆的时候没有动阀就是换了压缩机,阀前面还有干燥过滤器,您看会不会是冰堵将干燥过滤器换掉,将膨胀阀拆下、这么小膨胀阀入口应该有一个滤网清洗一下处理好后系统抽真空、抽好后加冷媒置换一下继续抽,最后补充冷媒开机
回复
wjs471574050
2013年07月02日 09:04:52
8楼
系统烧过压缩机因该是脏堵
回复
adingkgb
2013年07月02日 10:01:24
9楼
如果确定制冷剂充注量正常且干燥过滤器也不堵(过滤器本身没有发凉等现象)
那么还是要怀疑膨胀阀了

你这膨胀阀是外平衡还是内平衡?
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月02日 18:13:04
10楼
adingkgb 发表于 2013-7-2 10:01 如果确定制冷剂充注量正常且干燥过滤器也不堵(过滤器本身没有发凉等现象)那么还是要怀疑膨胀阀了膨胀阀是外平衡,会不会膨胀阀出口冰堵了
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月02日 18:14:54
11楼
wjs471574050 发表于 2013-7-2 09:04 系统烧过压缩机因该是脏堵压缩机是很久没用卡死了。干燥过滤器里面很干净的
回复