关于混凝土结构设计规范表4.2.3-1注释的问题
qdby
qdby Lv.2
2007年09月10日 15:36:35
只看楼主

混凝土结构设计规范表4.2.3-1注释:在钢筋混凝土结构中 轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 300N/ mm2时仍应按 300N/mm2 取用。一般认为框支结构中的框支梁为“偏心受拉构件”,是否意味着,在做框支结构时,若采用三级钢时,应将框支梁的钢筋定义为fy=300,计算三级钢的配筋量。

混凝土结构设计规范表4.2.3-1注释:
在钢筋混凝土结构中 轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 300N/ mm2
时仍应按 300N/mm2 取用。
一般认为框支结构中的框支梁为“偏心受拉构件”,是否意味着,在做框支结构时,若采用
三级钢时,应将框支梁的钢筋定义为fy=300,计算三级钢的配筋量。
免费打赏
self1978
2007年09月11日 09:51:48
2楼
混凝土结构设计规范表4.2.3-1注释是对于轴心受拉构件和小偏心收拉构件,而框支梁主要还是受弯,拉力相对来说是不大的,不会出现小偏心受拉的情况!你可以找一个框支梁算一下,在弯矩、剪力、扭距、拉力的共同作用下,一般不会出现小偏心受拉的情况。