为什么要省掉最上面的接线槽?
回复
sshunhun
2013年07月03日 22:42:33
23楼
三相电机没热继电器保护啊
回复
yangyong05009
2013年07月03日 22:49:23
24楼
wangzhyhh 发表于 2013-7-2 12:37 提些小问题:1、开关上下侧最好加隔弧板。2、进线开关下侧接的电源线太多,建议采用链式接线,开关下侧接线 …和我看到过的不一样,施工工艺不同
回复
freesky138
2013年07月04日 00:26:26
25楼
很郁闷呀,看不到图
回复
wangzhyhh
2013年07月04日 08:33:55
26楼
yangyong05009 发表于 2013-7-3 22:49 和我看到过的不一样,施工工艺不同控制柜的传统做法
回复
wangchengjie110
2013年07月04日 13:33:13
27楼
挂上电缆牌
回复
wrgwrhr
2013年07月04日 16:22:37
28楼
为什么要省掉最上面的接线槽
回复
wzy1568
2013年07月05日 11:46:35
29楼
总体已经到位,要说不足点,也就是进线位置太挤,弱电系统走线没有加装走线槽,显得似乎是临时加装系统,
回复
anhuidiangong
2013年07月05日 14:38:47
30楼
总体上看,还是可以的。
进线铜排,要做加大的引排,电缆与铜排的连接明显看着不舒服。塑壳开关加隔弧板,不过这是施耐德开关,如果外部铜排间安全间距足够,可以不加。若B相不套,一定要加。微断间一般不要求靠的太紧,如果能分开就很完美。就是两边加终端端子,但又怕不够装。出线没有做引排。这个箱子应该用于照明控制的。
回复
fmlxp01
2013年07月05日 15:23:23
31楼
wangzhyhh 发表于 2013-7-2 12:37 提些小问题:1、开关上下侧最好加隔弧板。2、进线开关下侧接的电源线太多,建议采用链式接线,开关下侧接线 …1、配电箱略小,致使进出线不规矩,进出线接头处加套热塑管