这配电箱走线如何?
czqqwert123
2013年06月30日 23:08:04
只看楼主

看不懂

IMG_0506.JPG
看不懂

IMG_0506.JPG

免费打赏
czqqwert123
2013年07月01日 22:29:17
12楼
pluliang 发表于 2013-7-1 12:10 中规中矩啊!稍有缺陷,无伤大雅!鉴定完毕。谢谢,能说下配电柜要注意些什么吗?要学些什么?
回复
czqqwert123
2013年07月01日 22:29:40
13楼
qq1036724641 发表于 2013-7-1 16:09 没有隔弧片。没有隔弧片,,,???谢谢,能说下配电柜要注意些什么吗?要学些什么?
回复
czqqwert123
2013年07月01日 22:30:57
14楼
lingxuct 发表于 2013-7-1 11:18 最下面的一只大接触器离箱子下部还有接线的空间吗?配电箱要懂些什么?没人教
回复
wangzhyhh
2013年07月02日 12:37:46
15楼
提些小问题:1、开关上下侧最好加隔弧板。2、进线开关下侧接的电源线太多,建议采用链式接线,开关下侧接线减少。3、把所有电线电缆最好都放入槽板。3、进线电缆最好整理一下,减少接线端受力。
回复
lhyaohero
2013年07月02日 13:22:07
16楼
配的漏保,接触器,什么负载?要是三相电动机,你会有麻烦的哦:lol
回复
chuanaiyangqing
2013年07月02日 13:40:18
17楼
不错,结构挺清晰的个人比较喜欢!
回复
kinsnlee
2013年07月02日 14:33:00
18楼
相间挡板没有安装吗?安装上去就完美了
回复
wqsabb
2013年07月03日 06:35:29
19楼
灯光智能控制器
回复
电工刀
2013年07月03日 16:57:29
20楼
优点不说,说缺陷:1:线槽最上一排的二次怎么不做?
2:接触器出线没有上端子,难道要用户直接在元器件上接?
3:最左下那只大接触器好像是出线?那施工怎么接出线电缆了,一点空间都没有了,到时又要被问候了!!
回复
fengdehaizitumu
2013年07月03日 17:10:53
21楼
看上去还可以
回复