求教:风机盘管与镀锌钢管之间的连接没用金属软接,采用铜管连接的利弊
mwp101885704
2013年06月30日 01:09:45
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!

风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!

WP_000448.jpg

免费打赏
chengsanqing
2013年07月26日 23:15:51
22楼
用铜管更好啊,,接头也用铜头,这样的话几年都不会因为积垢而堵塞,我最近保养的一批盘管,用铜管的管路都通畅,用镀锌管的接头处全是已经碳化的积垢,药水都洗不掉,必须拆管清除,麻烦的很
回复
富强168
2013年09月28日 09:09:17
23楼
有没有可能产生漏水的现象呢?
回复
shenzhenshajin
2013年09月29日 12:19:34
24楼
事实证明,完全没有问题,楼主大胆的用吧
回复
co1448110866400
2015年12月14日 13:01:34
25楼
值得学习!谢谢了!
回复
霈霈
2015年12月22日 15:44:13
26楼
唯一担心的是维修的方便性,其他如果通过试压应该不会漏水。