风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!
风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!
![WP_000448.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CD/50/rBBhH11GkdeAIvDUAAzwTmSQzbY856.jpg)
22楼
用铜管更好啊,,接头也用铜头,这样的话几年都不会因为积垢而堵塞,我最近保养的一批盘管,用铜管的管路都通畅,用镀锌管的接头处全是已经碳化的积垢,药水都洗不掉,必须拆管清除,麻烦的很
回复
23楼
有没有可能产生漏水的现象呢?
回复
24楼
事实证明,完全没有问题,楼主大胆的用吧
回复
25楼
值得学习!谢谢了!
回复
26楼
唯一担心的是维修的方便性,其他如果通过试压应该不会漏水。