风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!
风机盘管与镀锌钢管DN20之间的连接没有金属软接,直接用铜管(19)连接,两端用铜钠子固定连接处,这样做的利弊在哪里?请高手赐教,急!谢谢!
12楼
chendong-004 发表于 2013-7-2 13:56 看上去也不错,实际使用效果如何,有知道的吗我只是这样在做了个工程,现在还没验收和试用,暂时不知道效果
回复
13楼
几年前,我在北京时做个一个项目,就是用铜管连接的,效果不错,漏水点也少,只是铜管翻帽时,手要好,不然翻边处和风机盘管接驳时易漏。
回复
14楼
anjiajiudian 发表于 2013-7-4 17:28 几年前,我在北京时做个一个项目,就是用铜管连接的,效果不错,漏水点也少,只是铜管翻帽时,手要好,不然 …我也就担心漏水问题
回复
15楼
硬连接传导振动、不同材质直接连接有电化学腐蚀
回复
16楼
mwp101885704 发表于 2013-7-4 14:24 谢谢,有没有可能产生漏水的现象呢?压力实验合格,一般不会漏水,风机的震动很小的。
回复
17楼
我也在项目上这样使用过。与其它软接相比有以下特点:
1、使用寿命长;
2、密封性能好,不易漏水;
与其它不便之处在于风机盘管接口、管道接口要有特殊要求,不然不具备上述第二特点。
回复
18楼
最早是广州、深圳用得多,大约是90年代末期就开始用了,FCU振动也小,实际用下来也没有问题。就是注意接头、瘪管问题。
回复
19楼
wjf19640908 发表于 2013-7-6 08:22 我也在项目上这样使用过。与其它软接相比有以下特点:1、使用寿命长;2、密封性能好,不易漏水;谢谢,这下我比较有信心了
回复
20楼
几年前,我在北京时做个一个项目,就是用铜管连接的,效果不错,漏水点也少,只是铜管翻帽时,手要好,不然翻边处和风机盘管接驳时易漏。学习了
回复
21楼
通常高层建筑中,接头处是比较薄弱的环节,铜管在高层建筑中使用的比较多
回复