大家帮我看看这管道敷设有啥问题啊
museum123456
2013年06月29日 11:51:48
只看楼主

符合相关要求吗 帮帮小弟

符合相关要求吗 帮帮小弟

2013-06-26_16-04-51_786.jpg


2013-06-26_16-05-00_614.jpg


2013-06-26_16-05-08_824.jpg


2013-06-26_16-05-28_432.jpg


2013-06-26_16-05-38_410.jpg


2013-06-26_16-06-00_570.jpg

免费打赏
linsitingmm
2013年07月07日 07:32:56
12楼
线管要在水管上面吧
回复
杜钧
2013年07月07日 10:20:51
13楼
一般般,可以过,但穿墙处要加套管。
回复
wytli
2013年07月07日 12:33:40
14楼
好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴
回复
museum123456
2013年07月07日 17:46:46
15楼
lxj_203830 发表于 2013-7-6 13:44 不知建筑面层是多少?管线交叉处能不能出地面?建筑高度? 3米啊
回复
museum123456
2013年07月07日 17:47:22
16楼
durongjun 发表于 2013-7-7 10:20 一般般,可以过,但穿墙处要加套管。没见过啊 他们都不用套管的 你有工程图片吗 分享下啊
回复
wwj-gpszx
2013年07月07日 19:38:30
17楼
存在以下问题:
1、管线敷设应尽量沿墙,否则装修、管道维修都很难确定管子的位置,也容易在地面装修或安装其他如隔断时破坏管道。
2、如果是PPR管应采用弯头改变管道走向,不能采用畏弯的方式,影响使用寿命。如果是铝塑管可以畏弯敷设。
回复
lenovoyxl
2013年07月08日 07:48:24
18楼
感觉有些乱
回复
zhxln1981
2013年07月08日 14:22:26
19楼

存在以下问题:
1、管线敷设应尽量沿墙,否则装修、管道维修都很难确定管子的位置,也容易在地面装修或安装其他如隔断时破坏管道。
2、如果是PPR管应采用弯头改变管道走向,不能采用畏弯的方式,影响使用寿命。如果是铝塑管可以畏弯敷设。


同意此帖意见
回复
ccweiyiming
2013年07月08日 15:34:42
20楼
那两根不会是地暖的PE-RT管吧,如果是进卫生间接暖气片的那一个回路。那地面连隔热板都没有。如果是电线管的话。那除了观感不好,其实不影响使用功能。管线交叉处需过桥连接。否则面层过薄,容易形成隐患。
回复
xuling1314
2013年07月08日 16:22:04
21楼
太乱了,水管要横平竖直,水管安装前没有压槽
回复