请大神帮忙指出错误
whl_dg
whl_dg Lv.2
2013年06月29日 10:12:50
只看楼主

此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。

QQ图片20130629100844.jpg
此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。

QQ图片20130629100844.jpg

免费打赏
北京院小李飞刀
2013年06月29日 10:50:35
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-29 11:27 编辑

1、不符合国标的深度要求,图面不整洁美观。
2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。
3、你的框架柱截面尺寸是多少,钢筋直径是否满足1/20的限值。
4、若是边梁,是否要按抗扭钢筋配置。
5、如果是构造腰筋的话,用4根12,全楼下来的话可浪费不少。200*600截面的话,建议用4根10或者2根12的。2根12的比规范稍微小一些,但工程界一般就是这样用的,比如梁的宽度300,工程界一般也是2肢箍而不是3肢箍。当然你可以都按严格的,但是浪费可不少啊。
6、箍筋和纵筋都用三级钢的话,腰筋也用三级的吧,方便甲方采购和防止以后得乱用,不过这是小事了。
7、绘图习惯上,我建议梁该虚线就虚线,该实线就实线,含义不同。柱子也一样,该填充的填充,不该填充的也不要填充,含义也是不一样。 这样才显得有大院的风范。不过这是习惯问题了。
8、不知道你的整体是什么,所以没法说,但有一个原则,客厅尽量不露梁。
9、梁底钢筋有两排钢筋的话,如果柱子截面小,且梁柱节点钢筋复杂的话,可以只锚入或贯通最下排,但要满足规范具体的要求。
10、边梁的话,最好要考虑建筑立面的要求,且要考虑建筑面层的要求,尽量达到建筑预期的施工完成度,避免不必要的成本产生。我们结构做的只是结构层,完了建筑还有构造层,装饰层的。

当然还有注意的问题多着呢,就说到这里吧,时间浪费不起啊。
回复
无间道
2013年06月30日 06:47:49
3楼
版主已经指出不少问题了。按照建议进行具体处理吧。
回复
li527155073
2013年06月30日 08:29:47
4楼
1楼的好详细了,我不是做结构了,但受教了,向你学习
回复